       生產上因為原材料問題計劃停機3天左右,設備利用這幾天時間計劃徹底對設備進行保養、檢修。設備是一條塗層線plc選用的是315-2DP,變頻器是ABB355和ACS800,共16台,通信方式是DP通信,設備使用有7-8年時間了。這次對電櫃內的變頻器及接線端子清灰、緊固。過程就不用敘述了。清灰完變頻器上電以後發現有8台傳動的ACS800變頻器上的DP指示燈變成紅燈了,DP掉線通信不上了。對每個DP頭及終端電阻開關檢查沒有發現問題,斷電測量DP線的阻值也沒有問題。由於8台塗布的ACS355變頻器上的PROFIBUS模塊以前經常出現掉線通信不上引起報警停機,所以我們塗布變頻器的DP頭拔下,但接線保留這樣不影響傳動變頻器運行,塗布變頻器改成本地麵板控製。缺點是塗布變頻器的線速度及電流等相關參數在人機界麵上沒有顯示。現在把所有的DP頭都插上,由PLC接的第1個變頻器逐個將終端電阻撥到ON上檢查問題到底出在哪裏?當撥到第7-8個變頻器時變頻器上的DP燈忽亮忽滅,打開DP頭檢查接線,沒有發現問題,將兩個DP頭的DP線更換重新接後,再插到變頻器上,所有變頻器上的DP燈都變綠了,通信正常,應該是DP線老化導致接觸不良引起掉線。通過這次更換老化的DP線,設備以前偶爾出現的張力不穩現象也沒有了。