[求助帖] 關於某10kV線路短路電流計算,請問具體分析過程?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-2-23 10:29:14 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1金幣
某10kV係統通過配電線路向負荷供電,電源電抗X=0.12Ω,線路長度=10km,線路單位長度電抗X=0.30Ω/km,當線路末端發生三相短路時,短路電流周期分量為多少?答案是1.85K。但是一直不知道怎麼計算的,求助大神。




回複

使用道具 舉報

沙發
發表於 2021-5-1 16:38:21 | 隻看該作者
10000/(0.12+0.3*10)/1.732=1850A

回複

使用道具 舉報

板凳
發表於 2021-5-5 19:37:09 來自手機 | 隻看該作者
短路電流周期分量實際就是短路電流的有效值。電壓除以電源及線路阻抗再除以根號3;根號3取1.732.算式就是10000V/3.12歐/1.732=1850A

回複

使用道具 舉報

地板
發表於 2021-8-24 14:21:13 | 隻看該作者
高手雲集啊,新人路過,學習了

回複

使用道具 舉報

5#
發表於 2022-4-16 15:40:25 | 隻看該作者
有本書叫《電力工程配電係統設計手冊》裏麵有詳細的計算方法