yabo200vip

 找回密碼
 yabo cba
查看: 39746|回複: 77
打印 上一主題 下一主題

新人求教貼

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2020-4-17 15:12:35 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20金幣
各位電氣前輩們大家好,
本人在礦山工作,有一台280kw鄂破機(自耦降壓啟動)跟三台260kw製砂用hp4(星三角降壓啟動)從中控到現場大概有300米左右。控製室就在配電房旁邊,配電房配有電容補償櫃。功率因數大概有0.94左右。最近出現一個情況石頭不算大,稍微大點的石頭進入機口會出現跳閘。石頭大了,電機感覺軟綿無力。 初步懷疑是線損,運行中打開點擊外殼檢測接線柱有385v電壓,電機待機電壓為430v。電機均為鋁線。185直徑,120直徑,調整繼電器也沒用,最後跳過熱繼電器還是間歇性跳閘。求教是什麼原因導致電機總會跳閘。電機電流沒超過額定電流。求教各位前輩


回複

使用道具 舉報

沙發
發表於 2020-4-18 09:01:32 | 隻看該作者
你的斷路器是多大的?有沒有檢查斷路器,看是不是斷路器的問題!有些雜牌的斷路器,使用時間長了以後會出現這種問題!

點評

配線不合理  發表於 2020-7-9 16:42

回複

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表於 2020-4-19 10:52:54 | 隻看該作者
lxf19831 發表於 2020-4-18 09:01
你的斷路器是多大的?有沒有檢查斷路器,看是不是斷路器的問題!有些雜牌的斷路器,使用時間長了以後會出現 ...

斷路器符合要求,是正泰斷路器,都是新的

回複

使用道具 舉報

地板
發表於 2020-4-27 16:17:56 來自手機 | 隻看該作者
斷路器,漏保買正泰的,別買雜牌,特別是上海人民的質量最不靠譜,我就與到過上海人民,還有個上海什麼牌子的,100A的帶22KW的電機都帶不動,啟動就跳,改成正泰一點事都沒有。

回複

使用道具 舉報

5#
發表於 2020-4-28 09:14:44 | 隻看該作者
路過學習     

回複

使用道具 舉報

6#
發表於 2020-4-28 10:14:27 | 隻看該作者
電纜載流量明線不夠  

回複

使用道具 舉報

7#
發表於 2020-5-7 18:42:23 來自手機 | 隻看該作者
礦山作業電力配置是過硬的,照你描素我覺得機械故障大些,查電機軸承和拖動傳動裝置

回複

使用道具 舉報

8#
發表於 2020-5-9 07:12:43 來自手機 | 隻看該作者
好像配置不合理,如此負荷多大的線?

回複

使用道具 舉報

9#
發表於 2020-5-16 18:19:53 | 隻看該作者
這麼大的電機配線不合規呀

回複

使用道具 舉報

10#
發表於 2020-5-20 11:20:44 | 隻看該作者
如果以前也是這種情況,就不用考慮線損了,懷疑電機性能下降。
如果是才出現這樣的情況,就可以考慮電機性能下降。

回複

使用道具 舉報

11#
發表於 2020-6-28 17:54:22 | 隻看該作者
我個人估計可能不是電力的問題,看看是不是在機械故障導致的呢?

回複

使用道具 舉報

12#
發表於 2020-6-28 22:28:28 來自手機 | 隻看該作者
工作電流大於額定電流,負載的問題,反之電源的問題